نیروگاه گازی
1
ارسال
1
کاربران
0
ریاکشن
5
نمایش
شروع کننده موضوع 29/01/1404 2:42 ب.ظ
با توجه به اینکه یکی از تریپ های سیستم اسکید گاز بیرونی سوییچ های سطح فیلترها می باشد و از طرفی تغذیه این سوییچ از محل فلوکامپیوتر سیستم سوخت انجام می گردد لذا در صورت بی برقی این تابلو سوییچ ها بی برق گردیده و تحریک می شود و منجر به تریپ واحد می شود یک مورد تریپی که در واحدهای ما رخ داد این بود که سوپیچ اختلاف فشار روی فیلتر دچار مشکل بود و تعمیرات جهت رفع به اتاق فرمان مراجعه نمود و بهره بردار از آنجای که این تجهیز تریپ ندارد به گروه تعمیرات اجازه کار می دهد و در حین کار اتصالی در سوپیچ رخ داده و در نتیجه آن تابلوی فلوکامپیوتر بی برق و سوپیچ های سطح تحریک و واحد تریپ می نماید.
راه کار : اصلاح مدار تغذیه فلوکامپیوتر از محل تابلوهای CJP