در یک نیروگاه گازی، هنگامی که واحد در حال تولید بود، پمپ هیدرولیک اصلی به دلیل عملکرد رله حفاظت حرارتی (ترمال) از مدار خارج شد. بلافاصله، پمپ هیدرولیک رزرو به طور خودکار وارد مدار گردید و از توقف واحد و بروز اختلال در سیستم‌های حیاتی جلوگیری کرد.

بررسی‌های فنی نشان داد که جریان الکتریکی مصرفی توسط الکتروموتور پمپ اصلی، از مدت‌ها قبل از عملکرد رله ترمال، به طور غیرعادی بالا بوده است. این جریان بالا و مداوم، منجر به افزایش دمای الکتروموتور و در نهایت عملکرد حفاظت حرارتی شده بود.

علت اصلی این جریان‌کشی بیش از حد، باز بودن شیر تخلیه (درین) یکی از آکومولاتورهای سیستم هیدرولیک تشخیص داده شد. باز بودن این شیر باعث تخلیه مداوم روغن تحت فشار از آکومولاتور، افت فشار در سیستم، و در نتیجه تلاش بی‌وقفه و بیش از حد پمپ هیدرولیک اصلی برای جبران این افت فشار و حفظ فشار سیستم در سطح مطلوب شده بود.

تحقیقات بیشتر نشان داد که علت باز بودن شیر درین، برخورد ناخواسته دست یک کارگر خدماتی حین انجام عملیات تمیزکاری در اطراف تجهیزات سیستم هیدرولیک به اهرم شیر بوده است.

این حادثه اهمیت عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی (رله ترمال و پمپ رزرو) و همچنین لزوم افزایش آگاهی و دقت پرسنل، به‌ویژه نیروهای خدماتی، هنگام کار در نزدیکی تجهیزات حساس نیروگاهی را برجسته می‌سازد.


   