کابل LHD (Linear Heat Detector) یا دتکتور حرارتی خطی، یکی از تجهیزات مهم در سیستم اعلام حریق به ویژه برای ترانسفورماتورها و محیطهای صنعتی است.
وظیفه کابل LHD در سیستم اعلان حریق ترانسفورماتور
کابل LHD شامل دو رشته سیم فلزی است که با روکش پلیمری حساس به حرارت پوشیده شدهاند. وقتی دمای محیط از یک حد مشخص بالاتر برود، این روکش تخریب میشود و دو سیم به هم متصل میشوند، در نتیجه یک اتصال کوتاه ایجاد میشود که توسط پنل مرکزی اعلام حریق شناسایی و آلارم حریق فعال میگردد. این نوع کابل قابلیت تشخیص حرارت در طول مسیر نصبشده را دارد و برای محافظت از ترانسفورماتور و کابل ها که نظارت حرارتی دقیق نیاز است، به کار میرود.
مشکلات کابل LHD: تابش خورشید و ضربه فیزیکی
1. در معرض بودن خورشید
- تابش مستقیم نور خورشید به کابل LHD، به مرور زمان باعث آسیب به روکش پلیمری کابل میشود. اشعه UV خورشید باعث شلشدن، تخریب و آسیب به عایق کابل خواهد شد و این موضوع میتواند منجر به کاهش عملکرد و یا اعلام هشدار کاذب گردد.
2. آسیب در اثر پا خوردن یا شکستگی مکانیکی
- در بخش های بالای ترانس که در زمان تعمیرات و سرویس های دوره ای در معرض تردد افراد است، کابل LHD ممکن است زیر پا یا برخورد اجسام قرار بگیرد. این موضوع باعث ترک خوردن یا شکستن روکش پلیمری و حتی قطع الکترود داخلی میشود که منجر به ایجاد خرابی یا قطع عملکرد سیستم تشخیص حریق خواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق راهکارها و روش های جایگزینی که نیروگاه های مختلف بدین منظور استفاده کرده اند را اراپه نمایید.